با عرض ادب و سلام خدمت استاد عزیز جناب ساسانفر گرامی
اگر در یک پلنت صنعتی هشت الکتروموتور به صورت dol و همزمان در مدار باشند زمانی که ظرفیت ترانس را می خواهیم سایز کنیم باید مبنای خودمون رو بر اساس جریان راه اندازی این موتور ها بگذاریم ؟
حل شده
بررسی لزوم در نظر گرفتن جریان راه اندازی موتورها هنگام سایزینگ ترانسفورماتور
پاسخ منتخب
نیازی نیست چون این زمان راه اندازی کوتاه مدت است
پاسخها (۱)
پاسخ شما
برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.