بررسی لزوم در نظر گرفتن جریان راه اندازی موتورها هنگام سایزینگ ترانسفورماتور

تصویر علی اکبریمهارت‌جوعلی اکبریپرسیده شده ۶ سال پیش۲۶۲ بازدید۱ پاسخ
با عرض ادب و سلام خدمت استاد عزیز جناب ساسانفر گرامی
اگر در یک پلنت صنعتی هشت الکتروموتور به صورت dol و همزمان در مدار باشند زمانی که ظرفیت ترانس را می خواهیم سایز کنیم باید مبنای خودمون رو بر اساس جریان راه اندازی این موتور ها بگذاریم ؟

پاسخ منتخب

تصویر پوریا ساسانفراستادپوریا ساسانفر· ۶ سال پیش
پاسخ منتخب
نیازی نیست چون این زمان راه اندازی کوتاه مدت است