بررسی مجاز بودن استفاده از کابل ترموکوپل برای انتقال سیگنال به صورت HART

تصویر سعید توکلیمهارت‌جوسعید توکلیپرسیده شده ۴ سال پیش۱۹۲ بازدید۱ پاسخ
با درود و احترام ،

در حال حاضر در سایت در کوره ها از ۲۴ عدد ترموکوپل skin type استفاده شده است که مستقیما و از طریق کابل تایپ k به مارشالینگ و بریر مربوط به ترموکوپل منتقل می گردد ، ولیکن بدلیل انحرافی که در سایت و DCS وجود دارد ( این انحراف بین ۱۰ تا ۲۰ درجه در این ۲۴ عدد می باشد) ، تصمیم بر این شده که از ساختار زیر استفاده شود ، بدین صورت که تمامی ۲۴ ترموکوپل ها به یک Temp Connector module آمده و از همان بستر سیماهای ترموکوپل ها جهت انتقال بصورت هارت گردد

سوال بنده این است آیا می‌توان می توان از همین بستر برای انتقال استفاده کرد و چه مشکلات و معایبی وجود دارد

همچنین چرا اصلا باید چنین خطایی را نتوان برطرف کرد یعنی این اختلاف دما از سایت تا DCS را بتوان بر طرف کرد

تصویر1242×2208 99.8 KB
  • پیوست تصویری

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیاستادفرزاد لطفی· ۴ سال پیش
پاسخ منتخب
درود توصیه من عدم استفاده از مسیر ترموکوپل هست. حتما از ترنسمیتر در ابتدای مسیر استفاده کنین و بعد با کابل معمولی ابزاردقیق سیگنال 4 تا 20 رو به اتاق کنترل ارسال کنین. خواهشمند است پرسش ها در خصوص بسته آموزشی باشد.