سلام.خسته نباشید خدکت دکتر مانی زاده.آیا به لحاظ استانداردی امکان ساپورت گیری از یک داکت برای یک پایپ یا داکت دیگر امکان پذیر هست؟بحث در مورد داکتینگ خطوط هوای احتراق کوره عمودی است.
بررسی مجاز بودن ساپورت گیری از یک داکت برای یک Pipe یا داکت دیگر مطابق با استاندارد مرجع
پرسش فنی حل شده
پاسخ منتخب
سلام و وقت بخیر
ساپورت گرفتن از هر المانی امکان پذیر هست و مشکلی نخواهد داشت ولیکن باید از قبل از انجام از لحاظ استحکام چک بشه و مطمن باشید که بار اضافی ناشی از اتصال لوله شما به داکت مسئله آفرین هست یا نه. در کل نحوه اجرای ساپورت و مجوز اون بر اساس همه این محاسبات در پروژه باید بر اساس مدرک standard pipe support بررسی بشه
ساپورت گرفتن از هر المانی امکان پذیر هست و مشکلی نخواهد داشت ولیکن باید از قبل از انجام از لحاظ استحکام چک بشه و مطمن باشید که بار اضافی ناشی از اتصال لوله شما به داکت مسئله آفرین هست یا نه. در کل نحوه اجرای ساپورت و مجوز اون بر اساس همه این محاسبات در پروژه باید بر اساس مدرک standard pipe support بررسی بشه
پاسخها (۱)
پاسخ شما
برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.