پرش به محتوای اصلی
حل شده

بررسی مجاز بودن کوچکتر در نظر گرفتن پورت Control Valve نسبت به سایز Valve

تصویر عرفان مسلمی زادهعرفان مسلمی زادهپرسیده شده ۳ سال پیش۱۷۷ بازدید۱ پاسخ
گفتیم که برای سایزینگ کنترل ولو، سایز ولو باید از نصف تا اندازه خط باشد. اگر سایز خط ۶ اینچ بود و برای سایزینگ ولو به ۳ اینچ رسیدم اما این ولو ۳ اینچ اندازه پورتش ۲ اینچ باشد. آیا مشکلی ندارد؟

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۳ سال پیش
پاسخ منتخب
درود خیر کوچک کردن پورت یک تکنیک برای ایجاد افت فشار بالاتر در ولو هاست که توسط سازندگان توصیه میشه

پاسخ‌ها (۱)

    پاسخ شما

    برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.