سلامجناب مهندس برنده فر من یک سوال داشتم لطفا دیتا ها رو یه توضیحی بدید مثلا برای اسکیل بندی که انجام دادید چرا نوشتید piw288 مثلا یا در جاهای دیگه توضیح ندادید در باره دیتا ها که چی هست یکی از مهم ترین اون ها همین که گفتم piw اصلا یعنی چی و اگر امکان داره به صورت کلی تمام دیتا های از این قبیل رو که تو نرم افزار داشتید وارد میکنید یه توضیح بدید
حل شده
بررسی مفهوم عبارت PIW در اسکیل بندی PLC های سری 300 یا 400
پاسخ منتخب
سلام وقت بخیر
در ایم مورد کامل در قسمت آنالوگ ها توضیح داده شده
برای آدرس دهی آنالوگها در سری ۳۰۰ و ۴۰۰ بجای استفاده از IW , QW از PIW , PQW استفاده میشه
پاسخها (۴)
علیرضا برنده فرداستاد· ۴ سال پیشاز I برای ورودی ،از Q برای خروجی استفاده میشه B برای بایت W برای ورد D برای دبل ورد استفاده میشهامین واحدیان اردکانی· ۴ سال پیش
تشکر جناب مهندس
علیرضا برنده فرداستاد· ۴ سال پیشموفق باشی
پاسخ شما
برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.