بررسی مفهوم 2C برای سایزینگ اریفیس TSV

تصویر عرفان مسلمی زادهعرفان مسلمی زادهپرسیده شده ۱ سال پیش۳۹ بازدید۱ پاسخ
سلام

در دیتا شیت ها معمولا سایز اریفیس TSV رو 38 یا 71 میلی متر مربع در نظر میگرند

در دیتاشیتهای پارس جنوبی 71 میلی متر مربع رو نوشته اند و در قسمت orifice designation کلمه 2C رو درج کرده اند

این 2C از کدام استاندارد آمده است؟

پاسخ‌ها (۱)

  • تصویر علی مانی زادهاستادعلی مانی زاده· ۲ روز پیش
    سلام و وقت شما بخیر. در این موضوع باید بین «مساحت اریفیس» و «کد شناسایی اریفیس» تفاوت قائل شویم. مطابق نام‌گذاری API 526، مساحت مؤثر ۷۱ میلی‌متر مربع، معادل ۰٫۱۱۰ اینچ مربع، مربوط به اریفیس D است. بنابراین «2C» نام استاندارد این مساحت در API 526 نیست. در مدارک فنی سازندگان نیز مساحت مؤثر API و مساحت واقعی دهانه به‌صورت جداگانه درج می‌شوند.

    در نتیجه، بدون مشاهده دیتاشیت نمی‌توان مشخص کرد که «2C» دقیقاً از کجا آمده است. ممکن است کد اختصاصی سازنده یا نام‌گذاری پروژه باشد؛ احتمال اشتباه در تکمیل دیتاشیت نیز باید بررسی شود. از روی این عبارت به‌تنهایی نمی‌توان عدد ۲ را سایز اتصال و حرف C را اندازه اریفیس تفسیر کرد.

    نکته مهم دیگر این است که باید ببینیم عدد ۷۱ در دیتاشیت، Effective Orifice Area است یا Actual Orifice Area. اگر مساحت مؤثر مطابق API 526 باشد، نام متناظر آن D است؛ اما اگر مساحت واقعی دهانه باشد، الزاماً نمی‌توان همین نتیجه را گرفت. عدد ۳۸ میلی‌متر مربع نیز در مجموعه مساحت‌های استاندارد API 526 قرار ندارد و منشأ آن باید در کاتالوگ شیر مربوط بررسی شود.

    لطفاً تصویر همان دیتاشیت، به‌ویژه بخش‌های Orifice Designation، Orifice Area، نام سازنده و مدل شیر را ارسال کنید تا بتوانیم منشأ «2C» را دقیق مشخص کنیم. فعلاً نسبت دادن این کد به یک استاندارد مشخص، بدون این اطلاعات، قابل تأیید نیست.