پرش به محتوای اصلی
در حال باز کردن نماتک…
نماتک
۱۹ساعت
۵۷دقیقه
۵۰ثانیه
Namatek logo

بررسی موارد استفاده از جدول شماره ی 6 استاندارد ASME B16.9

تصویر احمد رستگارمهارت‌جواحمد رستگارپرسیده شده ۱ سال پیش۵۴ بازدید۱ پاسخ
با سلام و احترام خدمت دکتر مانی زاده

همانطور که مستحضرید در استاندارد مذکور در جدول شماره ۶ به عنوان Dimensions of 3D elbows ما مقادیر A که همان Rهست رو می توانیم بخونیم.

اما سوال این جاست که این مقادیر نه با مقادیر long radius elbows و نه فرم Short radius elbows همخوانی ندارد ویکی نیست(مقدارAیا همان R,مد نظر است)

علت قرار گرفتن این جدول چیست ؟

سپاس از شما

پاسخ‌ها (۱)

  • تصویر علی مانی زادهاستادعلی مانی زاده· ۲ روز پیش
    سلام و وقت شما بخیر. با توجه به عنوان جدول، ظاهراً منظورتان استاندارد ASME B16.9 است. علت تفاوت مقادیر این است که جدول 3D Elbows مربوط به نوع دیگری از زانویی با شعاع بزرگ‌تر است و قرار نیست ابعاد آن با زانویی‌های Long Radius یا Short Radius برابر باشد. این استاندارد برای هرکدام از این انواع، جدول ابعادی جداگانه دارد.

    در نام‌گذاری رایج، شعاع خط مرکزی زانویی Short Radius حدود یک برابر سایز اسمی، زانویی Long Radius حدود یک‌ونیم برابر سایز اسمی و زانویی 3D سه برابر سایز اسمی است. دقت کنید که مبنای این نام‌گذاری، عدد سایز اسمی بر حسب اینچ است؛ نباید سه برابر قطر خارجی واقعی لوله را محاسبه کنید. برای ابعاد دقیق نیز همواره جدول استاندارد ملاک است. ابعاد زانویی‌های 3D در کاتالوگ سازنده نیز با همین مبنا ارائه شده‌اند.

    برای مثال، در سایز NPS 4، شعاع زانویی ۹۰ درجه Short Radius حدود ۱۰۲ میلی‌متر، Long Radius حدود ۱۵۲ میلی‌متر و 3D حدود ۳۰۵ میلی‌متر است. بنابراین متفاوت بودن مقدار A در این سه نوع، ناشی از تفاوت هندسه آن‌هاست.

    همچنین برداشت شما از برابر بودن A و R برای زانویی ۹۰ درجه درست است: اندازه Center-to-End در این هندسه با شعاع خط مرکزی برابر می‌شود. اما در زانویی ۴۵ درجه، اندازه Center-to-End که معمولاً با B مشخص می‌شود، برابر شعاع نیست و از رابطه هندسی B = R × tan(22.5°) به دست می‌آید؛ به همین دلیل در جدول، ستون‌های زانویی ۹۰ و ۴۵ درجه مقادیر متفاوتی دارند.

    هدف از درج این جدول، استاندارد کردن ابعاد زانویی‌های 3D برای ساخت، خرید و طراحی است. این نوع زانویی تغییر مسیر ملایم‌تری ایجاد می‌کند و در شرایط مشابه معمولاً افت فشار کمتری دارد، اما فضای بیشتری اشغال می‌کند. انتخاب آن باید مطابق مشخصات فنی و نیاز پروژه باشد؛ عبارت Long Radius به‌تنهایی معمولاً به زانویی 1.5D اشاره دارد و برای سفارش زانویی 3D باید این ویژگی صریحاً ذکر شود.

پاسخ شما

برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.