بررسی موارد کاربرد تجهیز سایفون در ابزار دقیق

پرسش فنی حل شده
تصویر علیرضا صیدیمهارت‌جوعلیرضا صیدیپرسیده شده ۱ سال پیش۲۳ بازدید۱ پاسخ
با سلام .

در خصوص بحث استفاده از سایفون . شما در بسته ابزار دقیق ۹۰ ساعته فرمودین که برای گاز و بخار استفاده میشه . و در بسته ابزار دقیق کاربردی فرمودین برای بخار . خواستم بدون کدام درسته ؟ و دوم اینکه برای گاز ۵۰۰ درجه سانتیگراد برای PG چه راهکاری وجود داره که گیج آسیب نبینه . در واقع منظورم نوع نصب بود . ممنون

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیاستادفرزاد لطفی· ۱ سال پیش
پاسخ منتخب
هم برای گاز و هم بخار، برای گاز با دمای بالا که اشاره کردید هم می توان از سیفون با متریال مناسب (مانند کروم مولیبدن) استفاده کرد و همین طور می توان به صورت ریموت نیز gauge را نصب کرد.

پاسخ‌ها (۱)

    پاسخ شما

    برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.