پرش به محتوای اصلی
نماتک
Namatek logo
حل شده

بررسی میزان حساسیت بیم دتکتور رفلکتوری به دود سیاه و سفید

تصویر مجتبی کرمیمهارت‌جومجتبی کرمیپرسیده شده ۴ سال پیش۱۳۳ بازدید۱ پاسخ
آیا حساسیت دتکتور رفلکتوری به دود سیاه بیشتر و به دود سفید کمتر؟و در جایی ک مواد اشتعال به صورت دود سفید هستند نباید از دتکتور رفلکتوری استفاده کرد

پاسخ منتخب

تصویر حسام رضاپوراستادحسام رضاپور· ۴ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام مهندس عزیز

بستگی به صعود دود دارد، موادهایی هستن که در هنگام حریق فارغ از شرایط محیطی بدلیل اینکه دارای حرارت کافی نیستن، دود توان صعود ندارد.

موضوع بعدی اینکه مطابق مطالبی که در دوره بیان شده در این شرایطی که فرمودید دتکتور End to End هم می توانید استفاده کنید.

پاسخ‌ها (۱)

    پاسخ شما

    برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.