بررسی پیامدهای انتخاب خازن با ظرفیتی بالاتر از ظرفیت مشخص شده در الکتروموتورها

تصویر جواد سنجریمهارت‌جوجواد سنجریپرسیده شده ۳ سال پیش۹۱۹ بازدید۲ پاسخ
سلام. با توجه به توضیحات مفید جناب دکتر مرادی( استاد بزرگ ) سوالی برای بنده پیش آمده یک کمپرسور با خازن ۴۵ میکروفاراد و جریان ۱۰ آمپر و ولتاژ ۲۲۰ بنده خازن ۵۰ میکروفارد نصب کردم چون داخل کارگاه موجود نداشتم با نصب این خازن جریان کمپرسور کاهش پیدا کرد تقریبا به 8.5 الی 9 آمپر رسید آیا کاری که انجام دادم مورد تایید هست و با توجه به کاهش جریان آیا برای کمپرسور مشکلی ایجاد نمیکند .

پاسخ منتخب

تصویر علیرضا مرادیاستادعلیرضا مرادی· ۳ سال پیش
پاسخ منتخب
درود بر شما آقا ظرفیت‌های خازن‌های الکتروموتورها بر اساس مقدار توان آن محاسبه میشود و همانطور که خودتان‌ تجربه‌ کردید تا مقداری می‌توان آن‌را افزایش‌ داد اما کاهش جريان سبب‌ پائین آمدن توان موتور می‌شود زيرا توان برابر با ضرب مقاومت موتور در مربع جریان است و این کاهش توان میتواند سبب زير بار ماندن موتور شود که در بازده زمانی زياد موتور را نیم سوز و چه بسا می‌سوزاند

پاسخ‌ها (۲)

  • تصویر جواد سنجریمهارت‌جوجواد سنجری· ۳ سال پیش
    ممنون دکتر