بررسی چگونگی قابل استفاده بودن تجهیز Displacer برای سیالات دوفازی و نحوه ی کالیبره کردن آن

پرسش فنی حل شده
تصویر عرفان مسلمی زادهعرفان مسلمی زادهپرسیده شده ۴ سال پیش۷۵۲ بازدید۱ پاسخ
با سلام
در آموزش ابزار دقیق اشار شده که روش displacer برای سیالات دوفازی مناسب است ولی روش DPTبه دلیل اینکه چگالی باید ثابت باشد مناسب دوفازی نیست. اما در روش displacer طبق فرمول نیروی شناوری به چگالی سیال وابسته است این چگونه قابل توجیه است؟
2021-12-29/1640803000-115536-16408028863401878587126526408466.jpeg4096×3072 2.66 MB
  • پیوست تصویری

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیاستادفرزاد لطفی· ۴ سال پیش
پاسخ منتخب
لطفا کالیبره کردن تجهیز دیسپلسر رو با دقت ببینین چون با محاسبات عددی نشون دادم چگونه برای سیالات دو فازه قابل استفاده است. در دیسپلیسر هر چی سیال شما چگالی ش بیشتر باشه وزن دیسپلیسر بیشتر کاهش پیدا می کنه