تست پیوستگی

پرسش دربارهٔ درس
تصویر حامد زراعتکارمهارت‌جوحامد زراعتکارپرسیده شده ۱ ماه پیش۱۳ بازدید۱ پاسخ
با سلام
چرا در زمان تست پیوستگی سیم قرمز ما پیوستگی نداریم درسته که سیمها زیر یک تریمنال نبودن ولی از طریق پایه دیوایسها بهم اتصال دارند

پاسخ‌ها (۱)

  • تصویر حسام رضاپوراستادحسام رضاپور· ۱۶ روز پیش
    سلام مهندس عزیز
    احتمالا روی مدار لوپ ایزولاتور یا تجهیزاتی مثل آژیر، شستی یا ماژول که دارای ایزولاتور داخلی هستند، دارید؛ آیا چنین است؟