تفاوت رنج کالیبراسیون تجهیز و measuring range در پیشنهاد فنی سازنده

تصویر مریم فرزام رادمریم فرزام رادپرسیده شده ۶ سال پیش۲۳۹ بازدید۴ پاسخ
در مدرک دیتا شیت ترانسمیتر فشار رنج کالیبراسیون تجهیز بین 206-0 bar هستش, و در پیشنهاد فنی سازنده measuring range بین 500-50 بار هست؟ مشکلی ایجاد میکنه؟

پاسخ‌ها (۴)

  • تصویر مریم فرزام رادمریم فرزام راد· ۶ سال پیش
    ببخشید measuring span
  • تصویر امیر شعبانیامیر شعبانی· ۶ سال پیش
    مشکل ایجاد میکنه.
  • تصویر مریم فرزام رادمریم فرزام راد· ۶ سال پیش
    فشار ماکزیمم خط ۲۰۶ هستش، خب میشه در بازه ای که سازنده داده تجهیز رو کالیبره کرد، چرا مشکل پیش میاد؟
  • تصویر مریم فرزام رادمریم فرزام راد· ۶ سال پیش
    میشه ولی باید چک کنین ببینین حداقل اسپن و کلا رنج تجهیز چقدر.