تنظیم دما ی آب گرم مصرفی در تابستان در پکیج تک مبدل

تصویر محمد رضا کریمیمحمد رضا کریمیپرسیده شده ۶ ماه پیش۱۱ بازدید۲ پاسخ
با سلام در پکیج تک مبدل در تابستان وقتی که هوا گرمه و نیازی به رادیاتورها نیست و فقط آب گرم مصرفی لازمه آب چطور گرم می شه ؟ آب گرم مصرفی با القای حرارتی آب گرمایش گرم می شه وقتی رادیاتور بسته هست آب گرمی در رادیاتور ها جریان نداره که بخواد با القای آن آب گرم مصرفی گرم بشه

پاسخ‌ها (۲)

  • تصویر امید فرهادیامید فرهادی· ۱ ماه پیش
    اب از مبدل اصلی وارد مبدل ثانویه میشود و بصورت القایی اب مصرفی رو گرم میکند و بخاطر داشتن مغزی سه راهه ابی برای رادیاتورها فرستاده نمیشود
  • تصویر مهدی کیانیمهدی کیانی· ۱ ماه پیش
    پاسخی که استاد فرمودن درمورد دستگاه دو مبدل بود. در مورد دستگاه تک مبدل، درسته که لوله ی یک دوم از داخل لوله ی ۳چهارم مبدل اصلی رد میشه، ولی از طریق برنر و شعله داغ میشه و با جریان پیدا کردن آب از مدار مصرفی ( بدون اینکه پمپ در مدار باشه) از از خروجی آب گرم دستگاه خارج میشه. اصلا دلیل اصلی اینکه دستگاه دو مبدل اومد توی کار این بود که آب مدار گرمایش در داخل مبدل اصلی در حالت تابستانه راکد میمونه و این خودش باعث رسوب زدن مدار گرمایش مبدل اصلی میشه. عیب دوم اینه که پمپ سیرکولاتور در تمام مدت حالت تابستانه از مدار خارجه و این خودش باعث میشه توی مواردی رسوب بزنه اطراف پروانه روتور و جامپ کنه