ضمن عرض سلام و تشکر خدمت جناب مهندس لطفی عزیز بابت آموزش خوبتون
بنده چند سوا ل در مورد تکمیل کردن مدک Datasheet یا برگه فنی از حضور شما داشتم .
۱- در مورد انتخاب رنج گیج میباشد که ما اگر مقدار فشار normal را برای انتخاب رنج گیج در نظر بگیریم فشار Design رو عملا نمیتونیم بر روی Scale گیج داشته باشیم طبق آموزش شما اگر میزان فشار نرمال رو ۶ بار و فشار ماکزیمم رو ۸ بار داشته باشیم
مناسب ترین رنج برای این اسکوپ رنج ۰ تا ۱۰ بار میباشد.حالا اگر فشار نرمال ۶ بار و فشار دیزاین ما ۲۰ بار باشد و گیج ۰ تا ۱۰ بار رو برای استفاده انتخاب کنیم عملا ما فشار دیزاین رو بر روی scale گیج نخواهیم داشت و این مشکل ساز نمیباشد که مقدار فشار دیزاین در اسکوپ رنج گیج انتخابی ما نیست؟
۲- در جایی که از capillary استفاده میشود هم باید از diaphragm seal استفاده کرد ؟
یعنی ما سیالی داریم که هم high Temperature هست هم corrosive
ود در پایان ضمن تشکر از جنابعالی برای شما فایل excel تهیه مدارک data sheet رو پر و ارسال کرده و خواهشمند است بررسی بفرمایید و ایراد ها رو به بنده اعلام بفرمایید با تشکر
در فایلی که برای شما ارسال شده من دمای نرمال سیال رو ۱۰۰ درجه و دمای دیزاین رو ۲۰۰ درجه در نظر گرفتم
[upl-file uuid=0fd13882-ea41-44e8-80e2-2f553667ff1d size=44kB]dsh-pg-empty.xls[/upl-file]
بنده چند سوا ل در مورد تکمیل کردن مدک Datasheet یا برگه فنی از حضور شما داشتم .
۱- در مورد انتخاب رنج گیج میباشد که ما اگر مقدار فشار normal را برای انتخاب رنج گیج در نظر بگیریم فشار Design رو عملا نمیتونیم بر روی Scale گیج داشته باشیم طبق آموزش شما اگر میزان فشار نرمال رو ۶ بار و فشار ماکزیمم رو ۸ بار داشته باشیم
مناسب ترین رنج برای این اسکوپ رنج ۰ تا ۱۰ بار میباشد.حالا اگر فشار نرمال ۶ بار و فشار دیزاین ما ۲۰ بار باشد و گیج ۰ تا ۱۰ بار رو برای استفاده انتخاب کنیم عملا ما فشار دیزاین رو بر روی scale گیج نخواهیم داشت و این مشکل ساز نمیباشد که مقدار فشار دیزاین در اسکوپ رنج گیج انتخابی ما نیست؟
۲- در جایی که از capillary استفاده میشود هم باید از diaphragm seal استفاده کرد ؟
یعنی ما سیالی داریم که هم high Temperature هست هم corrosive
ود در پایان ضمن تشکر از جنابعالی برای شما فایل excel تهیه مدارک data sheet رو پر و ارسال کرده و خواهشمند است بررسی بفرمایید و ایراد ها رو به بنده اعلام بفرمایید با تشکر
در فایلی که برای شما ارسال شده من دمای نرمال سیال رو ۱۰۰ درجه و دمای دیزاین رو ۲۰۰ درجه در نظر گرفتم