حداقل طول الکترود افقی

تصویر بهروز کریم پور مقدممهارت‌جوبهروز کریم پور مقدمپرسیده شده ۶ سال پیش۷۲ بازدید۱ پاسخ
سلام.برای یک واحد مسکونی با کنتور 32 امپر یک راد با طول دو متر کفایت میکند حال اگر برای همین ساختمان بخواهیم الکترود را به شکل افقی اجرا کنیم حداقل طول ان چقدر باید باشد ایا همین دو متر است؟

پاسخ منتخب

تصویر پوریا ساسانفراستادپوریا ساسانفر· ۶ سال پیش
پاسخ منتخب
در مقررات ملی پاسخی نداده است
اما اگر بخواهیم طبق فرمولهای ارائه شده در بسته که همگی از استانداردهای معتبر استخراج شده اند استفاده کنیم دو برابر طول الکتروود قائم یعنی چهار متر کافی است