حفاظت موتور

پرسش فنی
تصویر حسین جهان پورمهارت‌جوحسین جهان پورپرسیده شده ۸ ماه پیش۳۰ بازدید۱ پاسخ
سلام. مهندس بعضی از افراد می گویند برای حفاظت های 50 عدد های بالای بگیرید مثلا چیزی که خودتون فرمودید داخل بحث حفاظت موتور 125% یا همان 25 درصد بالا تر ولی بعضیها این رو قبول ندارن و می گویند این رو بالا تر بگیرید در صورتی که همون رو توی نرم افزار ETAP پیاده می کنم روی بحث استاریتگ ستینگ اور در میاد. عملا بخشی از ناحیه های حفاظتی خالی می ماند چیزی که ست می کنن برای حفاظت 1-50 می گیرن1.5 برابر برای 50-2 می گیرن 1.3*ILR ولی زمان رو پایین می گیرن حالا بعضی ها مقدار ست جریان کم می کنن ولی زمان رو مقداری افزایش می دهند الان برای این بحث چه کاری باید انجام بدم؟

پاسخ‌ها (۱)

  • تصویر یاشار جوکاراستادیاشار جوکار· ۸ روز پیش
    با سلام البته نکته که گفته شده است 25 % حدودا بالای جریان راه اندازی موتور که خودش بین 5.5 تا 7.5 برابر جریان نامی موتور در بهترین حالت می باشد که عملا جریان بالای می باشد.