درایو 2800

پرسش فنی حل شده
تصویر ابوالفضل نوروزیمهارت‌جوابوالفضل نوروزیپرسیده شده ۶ ماه پیش۳۰ بازدید۱ پاسخ
با سلام

بنده یک درایو برند دانفوس(سری 2800 مدل vlt2815pt4b20str0dbf10a00) دارم با شبکه پروفی باس به یک plc زیمنس مدل s7 315 متصل شده است و با توجه به این که این سری از درایو ها منسوق شده اند و دیگرا دردسترس نیستند می خواهم درایو (FC-280P1K5T4E20H1Bمدل ) جایگزین کنم باید با چه نرم افزاری این کار را انجام بدهم.

ممنون

پاسخ منتخب

تصویر علیرضا برنده فرداستادعلیرضا برنده فرد· ۶ ماه پیش
پاسخ منتخب
سلام وقت بخیر

برای ارتباط تجهیزات با PLC از طریق شبکه پروفیباس ما فایل GSD مربوط به تجهیز رو در کانفیگوریشن سخت افزاری سیستم اضافه میکنیم و بر اساس اطلاعات سازنده درایو، ترتیب متغییر های انتقالی در شبکه مشخص می شود، با توجه به اینکه شما مدل درایو رو تغییر میدید ، پس

1- GSD جدید هم باید در کانفیگوریشن سخت افزاری جایگزین شود

2- ترتیب متغیر ها در GSD جدید بررسی و تغییرات لازم جهت همسان سازی سیستم جدید در برنامه PLC صورت پذیرد

موفق باشی