پرش به محتوای اصلی
در حال باز کردن نماتک…
نماتک
۰۶ساعت
۵۰دقیقه
۲۶ثانیه
Namatek logo

دستور Horn در تیاپورتال

پرسش فنی حل شده
تصویر حسام توفیقیمهارت‌جوحسام توفیقیپرسیده شده ۶ سال پیش۱۵۷ بازدید۱ پاسخ
سلام استاد برنده فرد ببخشید چه جوری می تونیم مثل wincc explorer داخل wincc professional دستور horn را ایجاد کنیم و مثلا برای یک الارم خطرناک صدای اژیر بذاریم ممنون میشم علاوه بر توضیحی که میدید یک نمونه پروژه هم بگذارید ممنون

پاسخ منتخب

تصویر علیرضا برنده فرداستادعلیرضا برنده فرد· ۶ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام HORN در TIA بصورتی که در WINCC EXPLORER بود نداریم، راحتترین راه میتونه استفاده از خروجی PLC و اتصال آن به زنگ یا بوق باشه

پاسخ‌ها (۱)

    پاسخ شما

    برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.