دستور MB_CLIENT در تیا پورتال

تصویر کاربر انجمنکاربر انجمنپرسیده شده ۱ سال پیش۱۱ بازدید۱ پاسخ
با عرض سلام ،سوالی داشتم دستور MB_client در s7 1200 حداکثر به چند دیوایس میتواند وصل شود و عمل رید رایت را انجام دهد، ممنونم

پاسخ منتخب

تصویر علیرضا برنده فردعلیرضا برنده فرداستاد· ۱ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام وقت بخیر دستور MB_client در s7 1200 بطور معمول برای 1 تجهیز قابل استفاده است اگر برای چند تجهیز میخواهید استفاده کنید بهتره چند بار صدا زده شود و با فاصله زمانی و هر بار فقط یکی فعال شود موفق باشی