تصویر سینا صادقیسینا صادقیپرسیده شده ۵ سال پیش۱۰۵ بازدید۳ پاسخ
[upl-file uuid=090249eb-6534-436b-8d70-242fe602c1fd size=3MB]fsm4000.pdf[/upl-file] باسلام و احترام مهندس بزرگوار مهندس از این مدل چند مورد داخل کارخونه گندله سازی موجود هست و در خط slury که اب با ذرات اهن مخلوطه استفاده میشه که چگالی فرق میکنه چون به میزان یکسان نیست اهن داخل اب . تو هر ۷ مورد نصب شده خطا داریم تقریبا مخصوصا رو خط اصلی گاهی منفی میشه گاهی مثبت گاهی صفر . لطف میکنید راهنمایی کنید.

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۵ سال پیش
پاسخ منتخب
دستگاه رو به طریقی که در فیلم توضیح داده شده به صورت پر شده در بیارین ( یعنی کل سطح مقطع دستگاه پر باشه) و سیال بصورت کاملا راکد در بیاد سپس zero دستگاه رو تنظیم کنین یادتون باشه فلومترهای مغناطیسی در جایی که تغییرات ضریب رسانایی خیلی زیاد باشه درست عمل نمی کنن

پاسخ‌ها (۳)

  • تصویر سینا صادقیسینا صادقی· ۵ سال پیش
    ممنون از راهنماییتون. مهندس پرباشه مگه مقدار span نیست چطور رو zero ست کنم؟؟
  • تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۵ سال پیش
    خیر ، سیال باید بصورت راکد باشه و کل پایپ هم پر باشه و بعد صفر تنظیم شه