راهنمایی جهت انتخاب ترانسمیتر با استاندارد حفاظت و انفجار مناسب برای استفاده در Zone 1

پرسش فنی حل شده
تصویر عرفان مسلمی زادهعرفان مسلمی زادهپرسیده شده ۳ سال پیش۱۱۴ بازدید۱ پاسخ
اگر در زون ۱ باشیم آیا انتخاب ترانسمیتری با استاندارد انفجاری Exiaکه قاعدتا بریر هم میخواهد مقرون به صرفه تر است یا ترانسمیتر Exd که قاعدتا بریر نمی خواهد؟

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیاستادفرزاد لطفی· ۳ سال پیش
پاسخ منتخب
در زون یک نمی توان Ex d استفاده کرد باید Ex i باشد