سلام
۱- اشاره شد که برای گیج دما، دمای دیزاین کاور شود. این در حالی است که در پروژه ها،هم دمای ماکسیمم داریم و هم دمای دیزاین . که دمای دیزاین بالاتر از ماکسیمم است. آیا باز هم باید دمای دیزاین پوشش داده شود یا همان دمای ماکسیمم کافیست؟
۲- اگرمثلا دمای مینیمم ، نرمال و ماکسیمم به ترتیب منفی 20 و منفی ۵۰ و منفی ۸۰باشد و دمای دیزاین مثبت ۸۵باشد آیا رنج گیج دما باید 0 تا منفی ۱۰۰ باشد یا منفی ۱۰۰ تا مثبت ۱۰۰؟
حل شده
راهنمایی جهت انتخاب رنج دمایی مناسب برای Temprature Gauge
پاسخ منتخب
1- بله لازم است که دیزاین کاور گردد
2- این شرایط خاص هست باید از واحد فرایندتون بپرسید ایا واقعا به 85 می رسد. برای این رنج دمایی من ترنسمیتر رو توصیه میکنم تا Gauge
پاسخها (۱)
پاسخ شما
برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.