پرش به محتوای اصلی
در حال باز کردن نماتک…
نماتک
۱۷ساعت
۰۲دقیقه
۴۷ثانیه
Namatek logo

راهنمایی جهت انتخاب سیال مناسب برای انجام تست کم فشار Valve

پرسش فنی حل شده
تصویر عرفان مسلمی زادهعرفان مسلمی زادهپرسیده شده ۳ سال پیش۱۶۱ بازدید۱ پاسخ
سلام

آیا تست فشار ولو برای زیر ۷ بار ،حتما باید با هوا انجام شود یا میتوان با آب هم انجام داد؟

پاسخ منتخب

تصویر ابراهیم خیراستادابراهیم خیر· ۲ سال پیش
پاسخ منتخب
با سلام،

مطابق بند 5.6.2 استاندارد API 598 در تست ولوها ، اتفاقا الزاما تست کم فشار شامل تستهای

Low pressure back seat

و

low pressure closure test

باید الزامات به صورت نیوماتیک با گاز خنثی یا هوا صورت پذیرد.
  • پیوست تصویری

پاسخ‌ها (۱)

    پاسخ شما

    برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.