راهنمایی جهت انتخاب ضرایب همزمانی مناسب برای انجام محاسبات مربوط به Demand تابلو برق

تصویر عبدالحمید اسدپورمهارت‌جوعبدالحمید اسدپورپرسیده شده ۱ سال پیش۱۱۸ بازدید۱ پاسخ
میخوام دیماند تابلو را حساب کنم روی خط پریزها ضریب همزمانی چطور استفاده میشه؟

برای مثل

یک مدار پریز دارم با ۶ عدد سوکت با فرض ضریب توان یک.

۱-دیماند این خط ام چند میشه؟

با ضریب همزمانی 0.2

۱۶A × 230V×0.2= 736W

۲-یا این عدد در تعداد پریز ضرب کنم

بعد یه ضریب همزمانی 0.2 بگیرم

16×230×6×0.2= 4416w

یه روش هست برخی از مهندسین استفاده میکنند، جدول تعدیل شده نسبت به جدول مرحوم موسسیان به کار میبرن و 0.15 برا 6 تا سوکت میگیرن

6×16×230×.015=3312W

هر کدوم از اینها خیلی با هم متفاوته! روش درست چیه؟

پاسخ منتخب

تصویر پوریا ساسانفراستادپوریا ساسانفر· ۱ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام

تعداد پریز * توان هر پریز * ضریب همزمانی

ضریب همزمانی پریز هم عددی است در حدود 0.1 الی 0.25

پاسخ‌ها (۱)