پرسش فنی حل شده
تصویر غلامرضا وحیدهاشمیغلامرضا وحیدهاشمیپرسیده شده ۱ سال پیش۱۵۰ بازدید۱ پاسخ
ادامه دادن بحث از حداقل سیستم مورد نیاز برای نصب تیاپورتال:

سلام مهندس برنده فرد عزیز.

من سال 82 در کنترونیک با شما کلاس داشتم.امیدوارم سلامت و سربلند باشید.

مهندس من یک hmi زیمنس دارم با شماره فنی 6AV2 123-2GB03-0AX0 که باید از برنامه آن بک آپ بگیرم.

1-با چه نرم افزار و چه ورژنی باید اینکار را نجامم ورژن بدهم؟کدام ورژن WINCC D یا کدام ورژن TIA PORTAL?

2-سیستم من WINDOWS 7 هست؟ آیا برای این HMI باید ویندوز را عوض کنم؟

مخلص شما وحیدهاشمی

[اطلاعات تماس حذف شد]

پاسخ منتخب

تصویر علیرضا برنده فرداستادعلیرضا برنده فرد· ۱ سال پیش
پاسخ منتخب
غلامرضا وحیدهاشمی:

6AV2 123-2GB03-0AX0

سلام وقت بخیر

خیلی ممنون لطف دارین خیلی خوشحال شدم

1-با Prosave باید بک آپ بگیرید معمولا با TIA نصب میشه و ورژنش مهم نیست

2- برای بک آپ نیاز به تغییر ویندوز ندارید

موفق باشی