پرش به محتوای اصلی
حل شده

راهنمایی جهت تخمین بار روشنایی در یک ساختمان اداری 2000 متری

تصویر محمد کرباسیمحمد کرباسیپرسیده شده ۶ سال پیش۱۲۶ بازدید۱ پاسخ
با سلام استاد ساسانفر در اولین مثال مربوط به تخمین بار روشنایی یک ساختمان اداری 2000 متری محاسباتی که من انجام میدهم با پاسخ نهایی شما متافاوت است ممنون میشم اگر بفرمایید مشکل کار کجاست؟ 2000 متر مربع معادل حدود 22000 فوت مربع است که مطابق ستون سوم جدول ضریب مناسب عدد 1.72 میباشد بنابرین مقدار بار برابر است با 22000*1.72=37.84kw 2020-04-16/1587051424-332273-4bcc76e7-dbae-4054-b5d8-0b6c0dbb243f.png1440×900 175 KB
  • پیوست تصویری

پاسخ منتخب

تصویر پوریا ساسانفرپوریا ساسانفراستاد· ۶ سال پیش
پاسخ منتخب
در مرحله تخمین بار همین تقریب خیلی هم عالی است

پاسخ‌ها (۱)

    پاسخ شما

    برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.