سلام استاد
در بخش اول فصل 4 ، در زمان 20:05 ، بازه زمانی Ip اعمال شده به تجهیز ، چه بازه ای است ؟ ( در ویدیو بیان نشده است)
تیتر مطلب اشتباها ((جریان)) نوشته شده است .
در ضمن در بعضی از قسمت های آموزش EIP تصویری از صفحه نمایش (تلویزیون) وجود ندارد (یا خیلی زود گذر است) تا بتوانم مطالب صفحه نمایش را یادداشت کنم که البته با شنیدن ، توانستم مطالب نمایش داده نشده را یادداشت کنم .
2020-09-14/1600067261-373560-image-001.png859×500 280 KB
حل شده
راهنمایی جهت تعیین بازه ی زمانی IP قابل اعمال به تجهیز
پاسخ منتخب
فایل پی دی اف اسلایدها را مگر ندارید ؟ از آن فایل اطلاعات را برداشت کنید
پاسخها (۸)
پوریا ساسانفراستاد· ۵ سال پیشبله تیتر اشتباه است . ممنون از تذکر بجا . پیک جریان مدت زمان ندارد همان حداکثر مقدار دامنه جریان اتصال کوتاه است که تجهیز به صورت دینامیکی باید تحمل کندمحمدتقی عابدینی درمی· ۵ سال پیش
@sasanfar#2592 نه استاد ، در فلش ها وجود ندارد .محمدتقی عابدینی درمی· ۵ سال پیش
@sasanfar#2591 پس اگر بازه زمانی ندارد یعنی میتوان این مقدار پیک را به طور نامحدود به کابل اعمال کرد و مشکلی پیش نیاید ؟ یا اتصال کوتاه شرایط و بازه زمانی خاص خود را دارد ؟ چجوری است ؟محمدتقی عابدینی درمی· ۵ سال پیش
@MohammadTaghiAbedini#2637 از خانم برمايون دريافت كردم .محمدتقی عابدینی درمی· ۵ سال پیش
@MohammadTaghiAbedini#2637محمدتقی عابدینی درمی· ۵ سال پیش
@sasanfar#2591 @MohammadTaghiAbedini#2637 اصلا وقتی Ik را داریم که مقدار موثر جریان نامی (اتصال کوتاه) قابل تحمل کوتاه مدت (1 ال 3 ثانیه) را به ما می گوید ، از این مقدار می توان به مقدار پیک قابل تحمل جریان [اتصال کوتاه] رسید . پس نیازی به تعریف چنین نمادی نیست چون از روی Ik بدست می آید . درسته ؟ یا اینکه این دو نماد هم_زمان در دیتا شیت تجهیز وجود ندارد . میتونید چند نمونه تجهیز مثال بزنید که این اطلاعات رو داشته باشند و بیشتر توضیح بدین .
پوریا ساسانفراستاد· ۵ سال پیشانشااله در بسته طراحی تابلو
پاسخ شما
برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.