پرش به محتوای اصلی
نماتک
Namatek logo
حل شده

راهنمایی جهت تعیین باز یا بسته بودن Isolation Valve هنگام انجام تعمیرات و نگهداری تجهیزات PG و PT

تصویر امیربهادر قرقانیمهارت‌جوامیربهادر قرقانیپرسیده شده ۳ سال پیش۹۲ بازدید۱ پاسخ
سلام مهندس

PT که در سیال با دمای بالا استفاده میشه از capillary tube استفاده میشه .

برای تعمیرات و نگهداریPT در آموزشها فرمودید که شیر ایزوله بسته میشود . اما در تعمیرات و نگهداری PG فرمودید واحد ابزاردقیق نباید شیر ایزوله را ببندد و بجاش منیفولد بسته شد .

راجب این ابهام ممکنه توضیح بدید . با تشکر

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیاستادفرزاد لطفی· ۳ سال پیش
پاسخ منتخب
طبیعتا جایی که شما دیافراگم و کپیلاری استفاده می کنید منیفلد ندارید بنابراین وقتی بخواهید کپیلاری را جدا کنید باید ولو ایزوله پایپینگ بسته شود

پاسخ‌ها (۱)

    پاسخ شما

    برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.