سلام، درخصوص Rating مربوط به فلنج ترموول، استاد لطفی فرمودن حداقل 300# برای فلنج درنظر گرفته بشه. برای تجهیزات ابزاردقیقی که کانکشن اونا فلنج هست این مقدار چند باید باشه؟
حل شده
راهنمایی جهت تعیین حداقل Rating لازم برای تجهیزات ابزار دقیق با کانکشن فلنجی
پاسخ منتخب
برای ترموول ها صراحتا در استانداردها این مورد ذکر شده است. به طور کل عرض کنم در کانکشن های 2 اینچ و زیر آن جهت نصب تجهیز ابزاردقیق به صورت فلنجی کلاس کاری باید حداقل 300 پوند باشد. به بیان بهتر اگه به طور مثال یک Displacer Level transmitter به صورت نصب بر روی دیواره باشد این مورد صادق است.
پاسخها (۳)
کاربر انجمن· ۱ سال پیش
یعنی برای فلنج سایر تجهیزات ابزاردقیق استاندارد چیزی نگفته؟ این rating 300# برای فلنج دو اینچ و زیر دو اینچ، رو چطور به طرف مقابل ثابت کنیم؟
فرزاد لطفیاستاد· ۱ سال پیشقطعا برای طراحی تون یک Job spec یا Design Criteria به عنوان مدرک پایه طراحی باید داشته باشید. هر پروژه ای این مدارک رفرنس طراحی را دارند و موقع انتخاب کلاس فشاری یا سایز به اونها استناد میشه در غیر این صورت مبنا استانداردها خواهد بود که همین موارد را عملا داخلش نوشته شده استاندارد زیر را دانلود و مطالعه کنین IPS-E/M/C-IN-140