راهنمایی جهت تعیین محدوده ی فاکتور Over Design در طراحی مبدل های حرارتی

تصویر ناهید موحدیمهارت‌جوناهید موحدیپرسیده شده ۲ سال پیش۲۰۱ بازدید۱ پاسخ
سلام وقت بخیر

استاد عسگری محدودۀ over design چند باید باشه؟ در EDR که پارامتر Area ration dirty تعریف میشه تو بخش recape of design این نسبت چه عددی باید باشه که طراحی خوب باشه یا نسبت Aactual /Arequire

پاسخ منتخب

تصویر رضا عسگریاستادرضا عسگری· ۲ سال پیش
پاسخ منتخب
قاکتور OVER DESIGN در طراحی مبدلها در مدارک دیتا شیت مبدل اعلام میشه در صورت نبود این عدد OVER DESIGN ON DUTY/FLOW 10% به عنوان حداقل ذکر گردد.

در ASPEN EDR این قاکتور در TAB PERFORMANCE چک شده که

AREA RATIO=ACTUAL AREA/REQUIRE AREA در شرایط DIRTY بزرگتر از یک باشد

فرآیند OPTIMIZATION بر اساس این دو فاکتور در نرم اقزار ASPEN EDR & HTRI صورت میگیرد

با تشکر