راهنمایی جهت تعیین محل قرار گرفتن پمپ در سیستم گرمایش نسبت به بویلر

تصویر علی منوریمهارت‌جوعلی منوریپرسیده شده ۴ سال پیش۱۶۴ بازدید۱ پاسخ
سلام
با توجه به اینکه بویلر افت فشار ایجاد می کند. و دمای آب بعد از بویلر بلاترین در سیستم است، به نظر می رسد محل مناسبی برای قرار گرفتن پمپ نباشد. آیا قبل از بویلر محل مناسب پمپ نیست؟
با سپاس

پاسخ منتخب

تصویر اصغر اسکندرلواستاداصغر اسکندرلو· ۴ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام و ادب
محل قرارگیری پمپ بر اساس نیاز فرایند شما تعیین میشه. پمپ آب بویلر همیشه در ورودی بویلر قرار داره.