راهنمایی جهت تعیین مقدار طول مجاز Spur در Foundation Fieldbus

تصویر مرضیه آقاییمهارت‌جومرضیه آقاییپرسیده شده ۲ سال پیش۱۰۷ بازدید۱ پاسخ
سلام، ببخشید برای طول مجاز spur در شبکه foundation fieldbus فرمودید اگر ۴ device per spur باشه یا… طول کابل متفاوته، مگر spur ، سیم اتصال تجهیز به جانکشن باکس نیست؟ متوجه نمیشم چطور ۴ تجهیز در هر spur وجود داره.

ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

@09610000743

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیاستادفرزاد لطفی· ۲ سال پیش
پاسخ منتخب
درود هر Spur عملا فاصله بین تجهیز تا باکس خواهد شد. متراژ کل مسیر از مجموع Spur ها و ترانک اصلی به دست می آید. بنابراین هر Spur فقط یک تجهیز را به باکس متصل میکند.