با سلام
آقای مهندس فرض کنید Min Flow=264 و Normal Flow=364 و Max Flow=400 باشد. در دیتاشیت Magnetic Flow Transmitter ما مقدار Measuring Range را 500~5 در نظر گرفته و مقدار Calibration Span را 400~0 در نظر گرفته ایم.
1) با توجه به مقادیر Measuring Range و Calibration Range، اگر Flow واقعی در سیال به 450 برسد آیا Flow Transmitter آن را نشان می دهد؟
2) آیا Measuring Range همان Instrument Range است؟
3) همانطور که شما فرمودید مقدار Measuring Range را به گونه ای انتخاب می کنیم که 80% مقدار Max آن (500m3/h) برابر باشد با Max Flow که در اینجا 400m3/h است. البته وندور مقدار دقیق آن را مشخص می کند. آقای مهندس مقدار Calibration Span چگونه تعیین می شود؟
با تشکر از زحمات جنابعالی
آقای مهندس فرض کنید Min Flow=264 و Normal Flow=364 و Max Flow=400 باشد. در دیتاشیت Magnetic Flow Transmitter ما مقدار Measuring Range را 500~5 در نظر گرفته و مقدار Calibration Span را 400~0 در نظر گرفته ایم.
1) با توجه به مقادیر Measuring Range و Calibration Range، اگر Flow واقعی در سیال به 450 برسد آیا Flow Transmitter آن را نشان می دهد؟
2) آیا Measuring Range همان Instrument Range است؟
3) همانطور که شما فرمودید مقدار Measuring Range را به گونه ای انتخاب می کنیم که 80% مقدار Max آن (500m3/h) برابر باشد با Max Flow که در اینجا 400m3/h است. البته وندور مقدار دقیق آن را مشخص می کند. آقای مهندس مقدار Calibration Span چگونه تعیین می شود؟
با تشکر از زحمات جنابعالی