راهنمایی جهت تعیین میزان Response Time مجاز برای تجهیز Smoke Detector بر اساس استانداردهای مربوطه

تصویر عرفان مسلمی زادهعرفان مسلمی زادهپرسیده شده ۱ سال پیش۲۱ بازدید۱ پاسخ
سلام

میزان response timeبرای smoje detector طبق استاندارد چه قدر است لطفا استاندارد وصفحه آن را اعلا بفرمایید

ممنون

پاسخ منتخب

تصویر حسام رضاپوراستادحسام رضاپور· ۱ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام وقت بخیر

برای دتکتور دود نقطه‌ای زمان تعیین نمی‌شود بلکه بازه‌ایی چگالی دود مشخص می‌شود ولیکن برای دتکتور ASD می‌توان مشخص و آن به دلیل ذات عملکرد آن است.

به E54-7 صفحه ۱۱ رجوع کنید.

پاسخ‌ها (۱)