پرش به محتوای اصلی
حل شده

راهنمایی جهت تعیین میزان Response Time مجاز برای تجهیز Smoke Detector بر اساس استانداردهای مربوطه

تصویر عرفان مسلمی زادهعرفان مسلمی زادهپرسیده شده ۱ سال پیش۱۸ بازدید۱ پاسخ
سلام میزان response timeبرای smoje detector طبق استاندارد چه قدر است لطفا استاندارد وصفحه آن را اعلا بفرمایید ممنون

پاسخ منتخب

تصویر حسام رضاپورحسام رضاپوراستاد· ۱ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام وقت بخیر برای دتکتور دود نقطه‌ای زمان تعیین نمی‌شود بلکه بازه‌ایی چگالی دود مشخص می‌شود ولیکن برای دتکتور ASD می‌توان مشخص و آن به دلیل ذات عملکرد آن است. به E54-7 صفحه ۱۱ رجوع کنید.

پاسخ‌ها (۱)

    پاسخ شما

    برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.