سلام مهندس لطفی
خسته نباشید
امیدوارم حالتون خوب باشه
در مورد Insertion length سوال داشتم، طبق صحبت شما می بایست Insertion length به گونه ای انتخاب شود که tip ترموول در یک سوم میانی pipe قرار بگیرد به دو دلیل زیر:
1- ممکن است سیال pipe را پر نکند که در این صورت اگر ترموول در یک سوم میانی pipe نباشد، هم دمایی بین ترموول و سیال به خوبی اتفاق نمی افتد.
2-در یک سوم میانی pipe سرعت سیال خطی است و به همین دلیل هم دمایی با ترموول بهتر اتفاق می افتد.
من در پروژه ای که دارم تعداد زیادی pipe با سیال غیر از liquid دارم، یعنی سیال من Gas یا Steam یا Vapour است، که در این حالت با توجه به ذات گاز و بخار و حرکت آن ها به سمت بالا هیچکدوم از دو دلیل صادق نیست.
سوال بنده اینه در این کیس ها که سیال من گاز یا بخاره من میتونم بدون توجه به اینکه tip ترموول در یک سوم میانی pipe قرار بگیرد طراحیمو انجام بدم؟
با تشکر