سلام
اینکه strocking timeبرای ولوهای on/offاز ۱۰ ثانیه بیشتر نباشد یک توصیه است یا استاندارد. اگر استاندار ایت لطفا نام ببرید؟
خیلی ممنون
حل شده
راهنمایی جهت تعیین Strocking Time مناسب برای ESDV ها بر اساس استاندارد مربوطه
پاسخ منتخب
برای ولوهای On/off ما استانداردی نداریم. بلکه واحد فرآیند و ایمنی تبعات مدت زمان بسته یا باز شدن ولو را می سنجد و براساس آن مقداری را مشخص می کند. این مورد اگر لازم باشد در اسپک های پروژه به صورت جنرال در نظر گرفته می شود.
پاسخها (۱)
پاسخ شما
برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.