راهنمایی جهت وارد کردن پارامترهای مربوط به سایزینگ Control Valve با سیال گاز در نرم افزار FSM

تصویر محمود کمالیمهارت‌جومحمود کمالیپرسیده شده ۱ سال پیش۳۶ بازدید۲ پاسخ
با سلام و عرض ادب

در نرم افزار FSM برای سایز کردن کنترل ولو زمانی که سیال گاز باشد نیاز به وارد کردن مقدار VALVA OUTLET AREA هستش. منظور سطح مقطع کدوم قسمت از ولو میباشد؟

در همین نرم افزار زمانی هست که سایزینگ ولو بدرستی انجام شده و عدد CV و نویز در محدوده مجاز و درست محاسبه شده است اما سرعت سیال در بالا دست و پاییین دست ولو بیش از حد مجاز میباشد.

برای اصلاح سرعت غیر از CAGE و تغییر سایز چه کار دیگه ای میتوان انجام داد؟

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیاستادفرزاد لطفی· ۱ سال پیش
پاسخ منتخب
با فرض اینکه در خروجی ولو از silencer یا diffuser استفاده نشده باشد، سطح مقطع خروجی ولو یا همان لوله مدنظر می باشد.

راهکار دیگری مدنظر نیست چون برای قضاوت یک محاسبه میزان نویز به عنوان یک مبنا مدنظر قرار میگیرد. در شرایطی که نویز وجود نداشته باشد نیاز به تغییر دیگری نیست.
  • تصویر محمود کمالیمهارت‌جومحمود کمالی· ۱ سال پیش
    فرزاد لطفی:

    در خروجی ولو از silencer یا diffuser استفاده

    ممنون از پاسخگویی شما.

    اگر در خروجی ولو از silencer یا diffuser استفاده شده باشه اون موقع سطح مقطع انتهایی این تجهیزات لحاظ میشه؟

پاسخ‌ها (۲)

  • تصویر فرزاد لطفیاستادفرزاد لطفی· ۱ سال پیش
    نه مهندس جان باز هم سطح مقطع خروجی ولو مدنظر خواهد بود.

پاسخ شما

برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.