راهنمایی در خصوص تعیین میزان افت فشار مجاز در حین انجام تست هیدرواستاتیک

تصویر میلاد خیریمهارت‌جومیلاد خیریپرسیده شده ۳ سال پیش۳۳۹ بازدید۱ پاسخ
سلام استاد مانی زاده وقت بخیر

در زمان هیدروتست چه مقدار افت فشار بلامانع است؟

پاسخ منتخب

تصویر علی مانی زادهاستادعلی مانی زاده· ۳ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام و عرض ادب

در تست هیدرواستاتیک در PIPING افت فشار میتوان گفت تقریبا مجاز نیست. چرا که مدت زمان تست بسیار کوتاه هست و در این مدت زمان به شرط هوا نداشتن لوله، نباید افت فشاری حادث بشه.

ولی در خطوط انتقال با توجه به تغییرات دمایی در مدت زمان بالای تست، مقادیر مشخصی از افت فشار اوکی هست که در دستورالعمل IGS-C-PL-100 وجود دارد

البته در پایپینگ نیز زجوعی به استاندارد IPS-C-PI-350 داشته باشید