پرش به محتوای اصلی
نماتک
Namatek logo
حل شده

راهنمایی در خصوص شیوه ی ترسیم نمودار سیستم برای پمپ سیرکولاسیون مدار بسته

تصویر ناهید موحدیمهارت‌جوناهید موحدیپرسیده شده ۱ سال پیش۶۸ بازدید۴ پاسخ
با سلام و احترام

جناب آقای مهندس در خصوص منحنی سیستم مدار بسته، برای پمپ سیرکولاسیون منحنی سیستم عرض از مبدأ خواهد داشت یا از نقطه (0,0) شروع میشه؟

در سیستمی که نقطه شروع و پر کردن خط لوله برای سیکل بسته 18 متر است آیا این هد استاتیک رو برای منحنی سیستم بادی در نظر بگیریم؟ یا چون سیکل بسته ایت از صفر شروع میشه؟

پاسخ منتخب

تصویر اصغر اسکندرلواستاداصغر اسکندرلو· ۱ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام خسته نباشید برای سیستم‌های سیرکولاسیون هم فرقی نمیکنه به هر حال شما باید به یه هد استاتیکی از جنس ارتفاع غلبه کنید بنابراین حتما نمودار عرض از مبدا خواهد داشت.

پاسخ‌ها (۴)

  • تصویر ناهید موحدیمهارت‌جوناهید موحدی· ۱ سال پیش
    در کیسی که من دارم پمپ در مسیر سیکل بسته ای است که کولینگ تاور در ارتفوع ۲۵ متری بالای پمپ است

    بنظر خودم باید از مبدل استاتیک شروع بشه ولی مشاور اصرار داره که از مبدا صفر است

    سوال دومم اینه که آیا پمپ ساز منحنی کارایی پمپ را برای اختلاف هد میده یا هد یعنی پمپ ساز در تهیه منحنی ,دلتا هد در نظر گرفته یا هد
  • تصویر اصغر اسکندرلواستاداصغر اسکندرلو· ۱ سال پیش
    با سلام

    پمپ های کولینگ معمولا چون در یک سیکل بسته کار میکنن، مقاومت سیستمشون در شرایط بدون دبی صفر میشه چون مبدا و مقصد یکسان هست.

    در مورد سوال دوم جواب این هست که مقدار هد گزارش شده در منحنی H-Qهمون اختلاف هد در ورودی و خروجی هست.
  • تصویر ناهید موحدیمهارت‌جوناهید موحدی· ۱ سال پیش
    سلام استاد

    وقتتون بخیر

    بسیار سپاسگذارم از راهنمایی تون.

پاسخ شما

برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.