با سلام و احترام
جناب آقای مهندس در خصوص منحنی سیستم مدار بسته، برای پمپ سیرکولاسیون منحنی سیستم عرض از مبدأ خواهد داشت یا از نقطه (0,0) شروع میشه؟
در سیستمی که نقطه شروع و پر کردن خط لوله برای سیکل بسته 18 متر است آیا این هد استاتیک رو برای منحنی سیستم بادی در نظر بگیریم؟ یا چون سیکل بسته ایت از صفر شروع میشه؟
حل شده
راهنمایی در خصوص شیوه ی ترسیم نمودار سیستم برای پمپ سیرکولاسیون مدار بسته
پاسخ منتخب
سلام خسته نباشید برای سیستمهای سیرکولاسیون هم فرقی نمیکنه به هر حال شما باید به یه هد استاتیکی از جنس ارتفاع غلبه کنید بنابراین حتما نمودار عرض از مبدا خواهد داشت.
پاسخها (۴)
ناهید موحدی· ۱ سال پیش
در کیسی که من دارم پمپ در مسیر سیکل بسته ای است که کولینگ تاور در ارتفوع ۲۵ متری بالای پمپ است بنظر خودم باید از مبدل استاتیک شروع بشه ولی مشاور اصرار داره که از مبدا صفر است سوال دومم اینه که آیا پمپ ساز منحنی کارایی پمپ را برای اختلاف هد میده یا هد یعنی پمپ ساز در تهیه منحنی ,دلتا هد در نظر گرفته یا هد
اصغر اسکندرلواستاد· ۱ سال پیشبا سلام پمپ های کولینگ معمولا چون در یک سیکل بسته کار میکنن، مقاومت سیستمشون در شرایط بدون دبی صفر میشه چون مبدا و مقصد یکسان هست. در مورد سوال دوم جواب این هست که مقدار هد گزارش شده در منحنی H-Qهمون اختلاف هد در ورودی و خروجی هست.ناهید موحدی· ۱ سال پیش
سلام استاد وقتتون بخیر بسیار سپاسگذارم از راهنمایی تون.
پاسخ شما
برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.