سلام وقت بخیر
لطفا در خصوص انتخاب رنج مناسب جهت گیج، در زمان انتخاب با توجه به دیتا شیت, , و مبحث ۱/۳ میانی توضیح واضحتر میفرمایید.
ممنون
حل شده
راهنمایی در خصوص نحوه ی انتخاب رنج مناسب برای گیج فشار بر اساس استاندارد مربوطه
پاسخ منتخب
در داخل بسته با مثال عددی توضیح داده شده است این الزام استاندارد IPS-IN-110 می باشد مثلا اگر فشار عملیاتی شما 6.1 بار باشد باید رنج 0-10 انتخاب کرد زیرا یک سوم میانی رنج می شود 3.3 و 6.6 که فشار عملیاتی در این بازه قرار خواهد گرفت
پاسخها (۱)
پاسخ شما