رفع عیب برای مطلوب نبودن اکشن زیر 25 درصد برای یک فلو کنترل ولو در مد auto

تصویر داریوش زارعمهارت‌جوداریوش زارعپرسیده شده ۶ سال پیش۶۱ بازدید۱ پاسخ
ما در واحد یک فلو کنترل ولو داریم که در یک موقعیت حساس قرار دارد.این کنترل ولو وقتی در مد AUTO قرار دارد و اکشن آن زیر ۲۵ درصد هست نوسان دارد که مطلوب نیست ولی وقتی در حالت منوال هست نوسان ندارد. با وجود اینکه بار ها اکشن آن چک شده و استروک هم شده و جهت رفع عیب به کارگاه نیوماتیک هم ارسال شده ولی همچنان مشکل آن به قوت خود باقی است. می‌خواستم دلیلش رو بدونم و جهت رفع آن چه باید انجام دهیم. از راهنمایی شما ممنونم.

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیاستادفرزاد لطفی· ۶ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام مهندس به نظر من كنترلر pid ميتونه مشكل داشته باشه با تغيير ضريب i در سيستم كنترل ممكنه بشه مشكل رو حل كرد اين كار رو انجام بدين و اگر حل نشد دوباره بهم بگين