رله آنتی پمپینگ

پرسش فنی
تصویر محمد حسن صدیقی سامانیمهارت‌جومحمد حسن صدیقی سامانیپرسیده شده ۱ سال پیش۱۰۱ بازدید۱ پاسخ
باسلام و احترام استاد بزرگوار , یک سوالی داشتم در مورد رله آنتی پمپینگ در تابلو فشار متوسط ، اگه اشتباه نکرده باشم این فانکشن را که با اختصار tcs می شناسیم ، در صورتی که فرمان تریپ به کلید قدرت آمده باشد ، تا زمانی که falt رویه شبکه و دژنکتور باشد ، دژنکتور نباید فرمان وصل بگیرد درست است آیا این تعریف ، چون من در یک تابلو دیدم وقتی که رله آنتی پمپینگ فرمان گرفته ، و دژنکتور قطع کرده ، باز با دادن فرمان وصل لحظه ای اندیکاتور دژنکتور به روی یک می رود و برمی گردد ، آیا این سیستم صحیح است. یا اشتباه سیم کشی شده است، ممنون

پاسخ‌ها (۱)

  • تصویر یاشار جوکاراستادیاشار جوکار· ۹ روز پیش
    سلام خیر فانکشن TCS که مخفف Trip Circuit Supervision می باشد جدا از این بحث است و در صورت آماده نبودن مدارد تریپ یعنی + و یا - حضور در سر تریپ کویل به صورت آلارم و اینترلاک در سر مسیر وصل بریکر استفاده می گردد. چونکه در صورت وصل بریکر اگر خطایی رخ دهد مدار تریپ عملکردی نداشه که باعث بروز حادثه خواهد شد بهمین دلیل شما نمیتوانید بریکر را وصل کنید.