تصویر علیرضا صیدیعلیرضا صیدیپرسیده شده ۸ ماه پیش۲۰ بازدید۱ پاسخ
با سلام . استاد ی سوال دارم . برای پر کردن دیتا شیت ترانسنیتر اختلاف فشاری برای فلو . زمانی که ما برای ارفیس اختلاف فشاری ۲۵۰ میلی بار یا ۵۰۰ میلی بار را انتخاب میکنیم . برای ترانسنیتر اختلاف فشاری کالیبریشن رنج و اینسترومنت رنج چه عددی می‌باشد ؟ ممنون

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۸ ماه پیش
پاسخ منتخب
میزان instrument range باید از کاتالوگ سازنده استخراج گردد ولی برای سایزینگ 250 میلی بار مقدار calibration range برابر با 0-250 میلی بار لحاظ می گردد. توجه کنید میزان instrument range باید تا حد ممکن به calibration range نزدیک باشد. برای این مثالی که زدم instrument range مناسب 0 تا 500 است.