رنج ترانسنیتر اختلاف فشاری

پرسش فنی حل شده
تصویر علیرضا صیدیمهارت‌جوعلیرضا صیدیپرسیده شده ۱ سال پیش۲۸ بازدید۱ پاسخ
با سلام .

استاد ی سوال دارم . برای پر کردن دیتا شیت ترانسنیتر اختلاف فشاری برای فلو . زمانی که ما برای ارفیس اختلاف فشاری ۲۵۰ میلی بار یا ۵۰۰ میلی بار را انتخاب میکنیم . برای ترانسنیتر اختلاف فشاری کالیبریشن رنج و اینسترومنت رنج چه عددی می‌باشد ؟

ممنون

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیاستادفرزاد لطفی· ۱ سال پیش
پاسخ منتخب
میزان instrument range باید از کاتالوگ سازنده استخراج گردد ولی برای سایزینگ 250 میلی بار مقدار calibration range برابر با 0-250 میلی بار لحاظ می گردد. توجه کنید میزان instrument range باید تا حد ممکن به calibration range نزدیک باشد. برای این مثالی که زدم instrument range مناسب 0 تا 500 است.