پرش به محتوای اصلی
نماتک
Namatek logo
حل شده

رگولاتور ولو ها در سیستم های blanketing

تصویر سید احمد حاجی پورمهارت‌جوسید احمد حاجی پورپرسیده شده ۱۱ ماه پیش۲۴ بازدید۱ پاسخ
با سلام و عرض ادب

مهندس لطفی در قسمت سیستم های blanketing فرمودید که در خط pad رگولاتور ولو از نوع reducing قرار میگیره و فشارش رو به عنوان نمونه ۸ بار گرفتیم در حالی که در خط De-pad از relief ولو با ست پوینت۴ استفاده کردیم حالا سوالم اینه چطور ممکنه دو تا setpoint مختلف برای ولو ها روی یک مخزن درنظر بگیریم ؟مثلا تو این مثال relief همیشه باید باز باشه؟؟

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیاستادفرزاد لطفی· ۱۱ ماه پیش
پاسخ منتخب
توجه داشته باشید میزان فشار و همین طور ریت فلو پس از محاسبه فرایندی مشخص می شود. قطعا این دو تا فشار با همدیگر متفاوت هستند زیرا قرار است بالای تانک را همیشه به صورت Pressurized نگه دارند ولو Depad وظیفه این را دارد که فشار بیشتر را تخلیه کند و ولو Pad هم همیشه میزان فشار مثبت بالای تانک را می سازد. این فشار ها در پروژه توسط فرایند و پس از نهایی شدن فشار داخل تانک نهایی می گردد

پاسخ‌ها (۱)

    پاسخ شما

    برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.