منی فولد ، جهت استفاده در خط آب آتش نشانی برای ترنسمیر فشار PT - چه ریتی باید استفاده شود ؟؟ مثلا باید 3000# باشد یا کمتر هم می شود استفاده نمود؟ لطفا راهنمایی بفرمائید

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیفرزاد لطفیاستاد· ۸ ماه پیش
پاسخ منتخب
برای این موارد اسپک پروژه خود را چک کنید به عنوان یک آیتم کلی در پروژه های نفت و گاز حداقل rating برای منیفلد 3000 هست لذا برای طراحی fire fighting هم از همین الزام استفاده می گردد