سطح مقطع کابل

تصویر محمد کرباسیمحمد کرباسیپرسیده شده ۱ سال پیش۲۲ بازدید۱ پاسخ
عرض سلام و ادب در مثالی که برای محاسبه سطح مقطع کابل LV داشتید به چه دلیل مقدار حداکثر جریان اتصال کوتاه را محاسبه نکردید؟

پاسخ منتخب

تصویر محمدرضا شکوئی مهربانیمحمدرضا شکوئی مهربانیاستاد· ۱ سال پیش
پاسخ منتخب
سلام وقت شما بخیر فکر کنم سوال شما درخصوص Fire Water Jockey Pump باشد توجه داشته باشید توان این الکتروموتور 37KW می باشد و کلید حفاظتی انتخاب شده 100 A بوده و از نوع T.M بوده. خوب نکته این می باشد جهت حفاظت O.C در این کلید ها از نوع Magnetic بوده و در ماکزیمم مقدار قطع ۱۰ تا ۱۲ برابر جریان نامی فرمان قطع می دهد و کلید در این جریان به صورت Instantaneous قطع می کند پس موضوع Current Limiting که در بحث تابلوها و کلیدها فصل نهم اسلایدهای ۴۰ به بعد عنوان کردم اینجا مطرح می شود.

پاسخ‌ها (۱)