ضرورت در نظر گرفتن فضای Future هنگام محاسبات طبقات Pipe Rack در صورت عدم وجود آن در Plot Plan

تصویر یونس بیچرانلوئی حسنمهارت‌جویونس بیچرانلوئی حسنپرسیده شده ۵ سال پیش۲۰۱ بازدید۱ پاسخ
سلام جناب دکتر…اگر در مدرک plot plan علامت future وجود نداشت ایا باز هم باید در هنگام محاسبه عرض پایپ رک و محاسبه طبقات پایپ رک فضای future را لحاظ کنیم ؟ 2021-06-14/1623681009-295679-4.png1549×988 66.6 KB
  • پیوست تصویری

پاسخ منتخب

تصویر علی مانی زادهاستادعلی مانی زاده· ۵ سال پیش
پاسخ منتخب

سلام و عرض ادب
بله بهتر هست که در همه حالات به منظور طرح های توسعه ای این فضا دیده شود و بسیار کمک کننده خواهد بود.