طرح چند سوال در خصوص استفاده از تجهیز Barrier برای Transmitter با استانداردهای حفاظت و انفجار

تصویر عرفان مسلمی زادهعرفان مسلمی زادهپرسیده شده ۳ سال پیش۸۲ بازدید۱ پاسخ
سلام

۱- اگر ترانسمیتری استانداردEX ia یا EX ib یا EX ic بود آنگاه:

الف: در هر سه حالت بریر الزامی است؟

ب: در هر سه حالت ولتاژ ترانسمیتر زیر 10 ولت است یا ممکن است 24 هم باشد؟

2- آیا ولتاژ خروجی بریر یک چیز قابل تنظیم است یعنی اپراتور خودش تنظیم میکند که چند ولت در خروجی اش داشته باشد؟

3- در بسته اشاره شد که تجهیزات EX i/a/b/c دارای تغذیه زیر 10 ولت هستند و اگر 24 ولت وصل شود بردش میسوزد و باید بریر گرفت. اما مطابق با تجهیز پیوست شده زیر علارغم اینکه EXia است ولتاژ تغذیه آن 10.5 تا 42 ولت است. چرا؟

Name plate726×385 58.6 KB
  • پیوست تصویری

پاسخ منتخب

تصویر فرزاد لطفیاستادفرزاد لطفی· ۳ سال پیش
پاسخ منتخب
1- در هر سه حالت الزامی هست. بله می تواند 24 هم باشد. بریر در حقیقت جریان مصرفی تجهیز رو محدود می کند.

2- خیر قابل تنظیم نیست

3- بریر در حقیقت جریان مصرفی تجهیز رو محدود می کند.