با سلام
آقای مهندس آیا عبارت پایین صحیح است یا خیر؟ :
در حالت RTD ممکن است دو روش ذیل اتفاق بیفتد:
- 1. ترانسمیتر در Field وجود ندارد.
در این حالت سنسور RTD در داخل Stem قرار می گیرد و به یکی از حالت های ذیل سیگنال مقاومتی به CCR ارسال می شود:
1.1. 2wire: در این حالت سیگنال مقاومتی با دو سیم به یک کارت AI از نوع PT100 دوسیمه در PLC ارسال می شود.
1.2. 3Wire: در این حالت سیگنال مقاومتی با سه سیم به یک کارت AI از نوع PT100 سه سیمه در PLC ارسال می شود.
1.3. 4Wire: در این حالت سیگنال مقاومتی با چهار سیم به یک کارت AI از نوع PT100 چهار سیمه در PLC ارسال می شود.
- 2. ترانسمیتر در Field وجود دارد.
این خود به دو صورت وجود دارد:
2.1. Head Mounted
2.2. Remote
در این حالت سیگنال مقاوتی RTD در ترانسمیتر به سیگنال جریانی تبدیل می شود و سپس به اتاق کنترل ارسال می شود.
که در هر دوی این حالت ها RTD فقط بصورت 2Wire وارد ترانسمیتر می شود.
حل شده
طرح چند سوال در خصوص انواع مختلف سنسور RTD و الزامات استفاده از آنها
پاسخ منتخب
بله کاملا درست هست
هژیر طلوعی· ۴ سال پیش
جناب مهندس زمانی که ترانسمیتر در Field وجود داشته باشد، آیا حد فاصل بین المنت داخل ترموول تا ترانسمیتر را (که فاصله بسیار کوتاهی است) 3 سیمه در نظر می گیرند و از ترانسمیتر تا اتاق کنترل را 2 سیمه؟
فرزاد لطفیاستاد· ۴ سال پیشبله صحیح است
پاسخها (۲)
فرزاد لطفیاستاد· ۴ سال پیشبله صحیح است
پاسخ شما
برای پاسخ دادن به این سوال وارد شوید.